变压器施工规范
变压器施工规范主要包括以下几个方面:
变压器安装前的准备
1. 室内环境要求 :
室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水。
地面的找平层应完成施工,基础应验收合格。
埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等应检查合格。
2. 变压器本体要求 :
变压器位置应正确,附件齐全。
油浸变压器油位应正常,无渗油现象。
变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。
3. 变压器安装细节 :
变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接。
紧固件及防松零件应齐全。
4. 交接试验 :
变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。
配电间和静止补偿装置安装
配电间和静止补偿装置的栅栏门应采用铜芯软线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于4mm²。
有载调压开关
有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作应灵活。
点动给定位置与开关实际位置应一致,自动调节应符合产品的技术文件要求。
绝缘件要求
绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷。
外表应清洁,测温仪表指示应准确。
防护等级要求
对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。
变压器及配电柜安装
成套配电柜(台)、控制柜安装前,室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工,无渗漏水。
室内地面的找平层应完成施工,基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等应检查合格。
施工机具与材料要求
变压器、箱式变电所、型钢、紧固件等应符合设计要求,并具有合格证、出厂试验记录和技术数据文件。
变压器应装有铭牌,注明制造厂名、型号、额定容量等技术数据。
变压器应进行外观检查,确保无锈蚀及机械损伤,密封良好。
安全要求
变压器在装卸过程中应设专人负责统一指挥,确保指挥信号清晰准确。
采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。
参考标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
以上是变压器施工的基本规范,具体实施时还需根据当地标准和实际情况进行调整。需要注意的是,施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保人员和设备安全
其他小伙伴的相似问题:
变压器施工的具体流程是怎样的?
10千伏变压器安装需要注意什么?
箱式变压器施工验收有哪些要点?